大乐透周六走势图 www.xzfa.com.cn 为预防和遏制重特大火灾事故的发生,切实维护公共消防安全,天门市公安局消防大队近期对辖区单位进行消防监督检查,发现2家单位存在重大火灾隐患,现对社会公布,给予曝光: 
  一、天门市东方龙洗浴中心 
  单位名称:天门市东方龙洗浴中心 
  地址:天门市竟陵办事处纺织路95号 
  消防安全责任人:郭朋二 
  隐患内容: 
  1、消防控制室、发电机房、锅炉房等设备房建筑耐火等级不够,如屋顶采用泡沫夹芯彩钢板,石膏板隔墙等,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.1.7、5.4.12条的规定; 
  2、火灾报警控制器损坏,不能正常报警、不能远程启停消防泵等设备、消防水池液位显示损坏,违反《消防法》第二十八条的规定; 
  3、部分封闭楼梯间的门非防火门、一部封闭楼梯间内设置影响疏散的门,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第6.4.2条的规定; 
  4、原设计用于自然排烟的可开启外窗被封闭在房间内,且未设置机械排烟系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.5.3条的规定; 
  5、消火栓系统未在消防泵出水管上设置压力开关,不具备自启功能,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第11.0.4条的规定; 
  6、消防控制室值班人员脱岗,且控制室操作人员未持证上岗,违反了《湖北省消防条例》第三十一条第二款、第三十五条第三款的规定; 
  7、消防控制室未设置消防电源末端切换,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第10.1.8条的规定; 
  8、洗浴间对外出口被封闭在水净化室内,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款四项的规定; 
  9、楼层显示器未设置在明显和便于操作的位置,不符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第6.4.2条的规定。 
  二、天门市妇幼保健院 
  单位名称:天门市妇幼保健院 
  地址:天门市人民大道东62号消防安全责任人:贺才标隐患内容: 
  1、消火栓无水,疏散指示、应急照明等损坏,数量不足; 
  2、安全出口2处被锁闭; 
  3、无相关台账资料,人员未组织培训,未开展消防培训,组织逃生、灭火演练; 
  4、未建立微型消防站,灭火和组织疏散人员不在岗; 
  5、该场所未形成封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第5.3.5条规定; 
  6、该场所面积超过3000㎡未设置自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.5.1条规定。 
  下一步,天门市公安局消防大队将会同政府有关职能部门,督促隐患单位加快整改,全力确保隐患如期销案。 


  天门市公安局消防大队 
  2018年6月21日

热门新闻>>

热点图片>>

  • 日本大阪北部地区6.1级地震 2019-03-18
  • 数读舆情:2017年中国人阅读了多少文字? 2019-03-15
  • 人民日报社黑龙江分社 2019-03-13
  • 居民人均预期寿命又提高了 2019-03-05
  • 中国电视剧“抱团出海” 又有哪些新作品走出国门 2019-03-02
  • 回复@老老保老张工:伪高工不仅智力低下,知识也很匮乏也!连啥叫计划经济都没搞懂! 2019-03-02
  • 遵义消防支队举行火线记功和火线入党仪式 2019-02-24
  • 小侳们,不要光说不练假把式了,是你们履行无铲阶级国际主义义务的时候了。[哈哈] 2019-02-23
  • (原创)穿救生衣应成赛龙舟的标配 2019-02-23
  • 严彬小说三题:包小姐 星期天文学 2019-02-21
  • 中共中央组织部“12380”举报网站 2019-02-08
  • 【学习时刻·经济实说②】管清友:中央经济工作会议的十大亮点 2019-02-02
  • 美国的西方盟友赶乘“一带一路”快车 2018-12-19
  • 儿童节放下手机 回顾一下这些传统的老游戏 2018-12-19
  • 习近平点出“一带一路”取得积极成果的关键原因 2018-12-13
  • 600| 302| 548| 895| 216| 331| 193| 550| 871| 652|